A widzisz ... napiszę więcej zobacz co jest w wytycznych technicznych k-1.1 z 1996r opracowanych dla K-1 Podstawowa mapa kraju z 1995 r
Dla przykładu sieć wodociągowa
- nakładka U:
część obligatoryjna:
UWW - warstwa sieci wodociągowej - podwarstwy:
PO, TO, OO - osie przewodów,
PB, OB - obrysy przewodów,
PC, OC - punkty charakterystyczne,
PA, OA - armatura.
Nazwa podwar- stwy Kod zna- kowy Kod licz- bowy Atry- but kodu Nazwa obiektów.
UWWPO UEW 531 Oś przewodu nadziemnego rurowego wodociągowego.
UWWPO UNW 551 Oś przewodu naziemnego rurowego wodociągowego.
UWWPO UPW 581 Oś przewodu podziemnego wodociągowego.
UWWTO USW 531 Numer w GESUT przewodu nadziemnego wodociągowego.
UWWTO USW 551 Numer w GESUT przewodu naziemnego wodociągowego.
UWWTO USW 581 Numer w GESUT przewodu podziemnego wodociągowego.
UWWOO UIY 531 Funkcja przewodu nadziemnego wodociągowego.
UWWOO UBW 531 Średnica przewodu nadziemnego wodociągowego w mm.
UWWOO 531 Etykieta 'Rnw' przewodu nadziemnego wodociągowego.
UWWOO UBW 551 Średnica przewodu naziemnego wodociągągowego w mm.
UWWOO UIY 551 Funkcja przewodu naziemnego wodąciągowego.
UWWOO 551 Etykieta 'Rzw' przewodu naziemnego wodociągowego.
UWWOO Typ przewodu wodociągowego.
UWWOO UVY 581 Sposób umiejscowienia przewodu podziemnego wodociąg.
UWWOO UBW 581 Średnica przewodu podziemnego wodociągowego w mm.
UWWOO UIY 581 Funkcja przewodu podziemnego wodociągowego.
UWWOO 581 Etykieta 'w' przewodu podziemnego wodociągowego.
UWWPB OCW 561 Obrys przewodu wodc. naziem lub nadz. wraz z obudową.
UWWPB UOW 601 Komora podziemna wodociągowa.
UWWPB OBW 661 Obrys przewodu podziemnego wodociąg. wraz z obudową.
UWWOB UJW 601 Rzędna włazu komory podziemnej wodociągowej.
UWWOB UHW 601 Rzędna przewodu wodociągowego w komorze podziemnej.
UWWPC UGW 621 Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego.
UWWPC TRW 681 Wcinka lub trójnik na przewodzie wodociągowym.
UWWPC ZSW 701 Punkt zmiany cechy lub sposobu inwentar. przew. wodoc.
UWWOC UHW 621 Rzędna pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego.
UWWPA WLD 504 Właz prostokątny przewodu wodociągowego.
UWWPA WLM 505 Właz kwadratowy przewodu wodociągowego.
UWWPA WLZ 506 Właz okrągły przewodu wodociągowego.
UWWPA ZAS 507 Zasuwa liniowa przewodu wodociągowego.
UWWPA KRW 508 Kratka wywietrznika przewodu wodociągowego.
UWWPA SLU 511 Podpora jednosłupowa przewodu napowietrznego.
UWWPA MSZ 512 Podpora wielosłupowa przewodu napowietrznego.
UWWPA HYP 513 Hydrant na przewodzie wodociągowym.
UWWPA HYZ 514 Zdrój uliczny.
UWWPA STD 907 Studnia.
UWWPA STG 908 Studnia głębinowa.
UWWOA ULO 504 Opis sieci wodociągowej.
UWWOA UJO 504 Rzędna włazu prostokątnego wodociągowego.
UWWOA ULO 505 Opis sieci wodociągowej.
UWWOA UJO 505 Rzędna włazu kwadratowego wodociągowego.
UWWOA ULO 506 Opis sieci wodociągowej.
UWWOA UJO 506 Rzędna włazu okrągłego wodociągowego.
UWWOA ULO 507 Opis sieci wodociągowej.
UWWPA UJO 507 Rzędna zasuwy liniowej wodociągowej.
UWWOA ULO 508 Opis sieci wodociągowej.
UWWPA UJO 508 Rzędna kratki wywietrznika sieci wodociągowej.
Jak widać UJO jest kodem
rzędnej nie rzędnych i jest na warstwie
UWWPAnatomiast dół powinien być kodem UH_ gdzie _ to litera sieci i powinna być na warstwie
UWWOCw nowej instrukcji k-1 masz symbol komory podziemnej i to jest jedyne miejsce gdzie są wykazane doły armatury
i choć by z tego względu należało by przyjrzeć się na nowo warstwom